一、 什么是远供电源技术:
是利用机房-48V直流电,经远供电源局端设备升压成合适的直流高压(DC/DC变换)后,通过复合光缆输送给远供电源远端设备,由该远供电源远端设备将电流变换到合适电压后供给远端微蜂窝、光端机、远距离干放或其他室内分布等远端设备的一种供电方式。
二、 远供电源相比直接市电引入优势:
1. 节约投资,实现资源共享:
l 无需新建机房和场地租赁投资
l 无需新建基础电源
l 无需市电新开户
l 可以共享现有机房电源系统
2. 电源接入方便,解决机房选址难问题;
3. 彻底解决基站市电取电难,经常和居民业主发生电费纠纷等问题;
4. 高可靠性,解决基站停电问题
5. 设备可集中监控维护,减少维护量;
6. 直流供电更稳定,防雷等,提高了通信网络运行的质量;
7. 节能减排:无需安装空调等设施,减少设备投资,减低能耗。
三、 方案组网:
1.单端组网方式:
适用场景:单端方式结构简单、造价较低(无需配置远端设备),一般适用于“输入电源端口为交流220V”的负载设备、场景(如小灵通基站、直放站、干线放大器、室外机柜等设备的远程供电)。
2. 双端远供的组网方式:
适用场景:可适用于输入电源端口为直流-48V的任何负载设备以及负载功耗相对较大(2000W甚至更大)的场景需求。
四、 主要应用场景:
1. 农村、边远山区室外宏基站
2. 直放站
3. RRU射频拉远
4. 室内分布系统
5. WLAN室外小区覆盖
6. 户外机柜供电
7. EPON ONU小区楼宇设备供电
8. 高铁、高速公路沿线等长距离带状区域。
五、 方案优点:
1. 高可靠性:局端设备冗余设置,过流、过压、过温保护,开路、短路保护, AC搭接保护,反极性保护和防雷电保护等;
2. 易扩展性:根据远端设备功率大小增加电源模块,或采取多台设备级联方式;
3. 高适应性:可根据不同负载大小、传输电缆粗细、距离远近自由调节馈电电压;
4. 可维护性:电源模块化管理,支持热插拔;可集中监控,设备自动告警功能等;
5. 高安全性:高压直流输出与大地悬浮隔离、无漏电,即当人体接触不易触电;
6. 组网相对简单:主要分单端、双端两种组网模式。
六、 案例:
某营运商3G基站远供项目应用案例
3G基站为爱立信公司室内型基站,供电负载为;三个RRU设备, 一个MU设备和一个SDH设备。距离供电网点西厢局固网机房1.5KM。远供方案采用室内型双端点对点大功率、(远端多模块)结构,远供电压380V。初期设备负载功耗按峰值900W考虑,终期设备负载功耗按峰值2700W考虑,输电线缆一期工程建设,按终期设备负载功耗考虑采用2x10平方铝芯电缆管道敷设。09年6月21日开通,现设备负载功耗为640W左右。基站、传输及远供设备运行正常。
七、 方案总结
1. 远供电源技术方案在组网应用中主要由三个要素决定:负载功耗、传输距离、传输线缆线径。